各位大佬,请问下用6SL3120-1TE15-0AD0替换6SL3120-1TE15-0AA3,出现a01481报警是怎么回事?
提问者:风之客
CU320-2 V4.7及以上固件版本才支持(C-/D 型模块),你需要升级CU320-2 DP 的固件。
S120 C/D 类型模块替换关系https://support.industry.siemens.com/cs/document/109753856
CU320-2固件升级步骤:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109780858
如何更换SINAMICS S120组件:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109344070