引用自找答案,问题ID:318265

比如我在子程序变量表中中建立一个字,我想在子程序中使用这个字的16个位,他要怎么表示呢?或者说在临时变量表中我怎么样才能建立一个位组。
还有一个简单的问题,比如我在子程序中使用置位指令时,比如位的名称叫:“#流程”,比如写:s #流程,3 ,这里的3表示把以 #流程 开始的三个位置位,其他的两个位是谁?怎么表示?

提问者:方捷润.tryg871226


zhangli0 回答道:

背景知识
在西门子 S7 - 200 SMART PLC 中,字(Word)变量是 16 位的数据类型。如果要读取字变量中的一个位,需要使用位操作指令。
具体方法
可以使用位逻辑指令中的 “AND”(与)、“OR”(或)等指令结合移位指令来实现。
例如,假设你有一个字变量 VW10,你想要读取它的第 3 位(从右往左数,位编号为 0 - 15)。
首先,你可以将字变量 VW10 的值移动到一个中间寄存器(比如 MW0),然后通过与一个特定的掩码值进行 “与” 操作来提取该位。
掩码值的设置:对于读取第 3 位,掩码值可以设置为二进制的 0000000000001000(十六进制为 0008H)。
程序步骤如下:
MOVW VW10,MW0;(将字变量 VW10 的值传送到中间寄存器 MW0)
ANDW 0008H,MW0;(将 MW0 的值与掩码 0008H 进行与操作)
如果 MW0 的结果为 0,那么所读取的位(第 3 位)为 0;如果 MW0 的结果不为 0,那么所读取的位为 1。
延伸内容
这种位操作在很多控制场景中非常有用。比如在判断设备状态标志位时,设备可能会将多个状态信息打包成一个字变量,通过读取其中的某个位来确定特定的状态。例如,电机的运行状态、故障报警状态等可能会被编码在一个字变量中,通过这种方式可以方便地对每个状态进行单独的监控。