回复:1200的高速计数器,是不是必须开启硬件门,才可以计数?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23666
  • 精华

    913
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-29 23:27:49

6楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2024-10-29 07:13:38的发言 >5楼

就是在CPU属性中配置的,yming老师请见配图:




以下是引用yming在2024-10-28 19:45:41的发言 >4楼:没太明白你说的这个...

引用4楼详细内容:

没太明白你说的这个门指的是什么?

是这样,(不管是谁家的PLC)高速计数器大多是独立的芯片,或集成在处理器CPU中。采样点是物理连接到指定的端子。并非可以任意指定端子的。

用不用它都是连接着的。用,它就配置对应的中断。当它计数到达,就执行中断程序。

这是配置(组态启用)一个高速计数器。

指定功能,用哪个DI口,调用那个中断,初始值是多少,终值多少等等。

只有配置了,才能用。

但是,除了指定的端口外,这个配置很多情况下,在运行时,是需要改变的。

怎么改变?就需要用指令来改变了。

这个指令就是CTRL_HSC。用它来改变参数。例如:1段运动完成,改变终值,开始2段;或改变方向等等。

至于它的扩展指令,只是测量周期脉冲数可以测量时间。

其中EN是调用该指令,进行一次修改。HSC 是要修改哪个高速计数器。

至于你说的“门”(DI)一旦配置,就绑定了对应的高速计数器“号”了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?