以下是引用Zane在2024-10-30 07:32:00的发言 >8楼

硬件门可以不配置,软件门与计数方向是需要的

谢谢Zane老师的帮助。

在yming老师的指点下,自己也查找资料知道了如下情况:

1、不配置硬件门,不调用高速计数器指令,高速计数器可以计数的。

2、不配置硬件门,调用了高速计数器指令,高速计数器受控于软件门。

3、配置了硬件门,不调用高速计数器指令,高速计数器受控于硬件门。

4、配置了硬件门,调用了高速计数器指令,只有在硬件门开启并且软件门也开启,高速计数器才会计数。

努力学习西门子