今年在帮朋友搞了一套 PCS7 系统。客户要求变频器走 Modbus 通讯。
然而使用了 ET200SP 支持的 CMPtP 通讯卡,死活不能保证稳定通讯!大半年了,基本上很少能够稳定地读取变频器的数据!
最后,上周我们使用了 一只 上海泗博 公司的 PM-127(Modbus 转 Profibus DP)来代替 CMPtP 通讯卡。然后 9 台 G120XA 变频器都能够稳定通讯和控制了!