回复:G120C新变频器用BOP面板从旧变频器复制过来的参数,为什么不能运行?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37045
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-30 15:35:33

10楼

9楼的链接有关G系列的装置备份和恢复,真够全的。各种的方法。


我最喜欢的,也是最好的方法就是SD卡存储器的备份与恢复。既省事也快速。


话又说回来了,不管是怎么恢复备份的参数,也都要自检一下。看看有没有错误。所以,备份文件最好要有一个用户参数表文件的打印版,以便将来恢复备份时检查。


用户的参数表要在STARTER操作系统dnl原始文件的列表界面自己建立一个用户文件。这个文件,只与用户修改过的参数有关并建立参数表。然后保存在该项目目录下的U7文件夹里。它在STARTER下是可以打印的。变成一个纸质文件。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8213条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。