回复:G120C新变频器用BOP面板从旧变频器复制过来的参数,为什么不能运行?

已锁定

隔壁小王

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:游民

注册时间:2015-08-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-10-30 16:26:50

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-10-30 15:35:33的发言 >10楼

9楼的链接有关G系列的装置备份和恢复,真够全的。各种的方法。


我最喜欢的,也是最好的方法就是SD卡存储器的备份与恢复。既省事也快速。


话又说回来了,不管是怎么恢复备份的参数,也都要自检一下。看看有没有错误。所以,备份文件最好要有一个用户参数表文件的打印版,以便将来恢复备份时检查。


用户的参数表要在STARTER操作系统dnl原始文件的列表界面自己建立一个用户文件。这个文件,只与用户修改过的参数有关并建立参数表。然后保存在该项目目录下的U7文件夹里。它在STARTER下是可以打印的。变成一个纸质文件。

用SD卡复制当中,发生了这种怪事。


A设备G120C变频器坏了,我们买了一台新的。旁边有个B设备,它和A设备是一模一样的。我们用SD卡复制了B设备的变频器参数,复制到A设备新变频器上。结果A设备虽然通讯正常了,能运行了。但是有个HMI的参数一直是0.更奇怪的是,B设备的HMI的这个参数也成0了。我们用原来用电脑startdrive上载的参数,下进A和B设备变频器里,HMI的这个参数,也都好了。。


很奇怪,sd卡复制参数,竟然影响到原来正常的设备。