发布于 2024-10-30 19:01:58

1楼

modbus tcp和RTU,读写寄存器,以16为数据为单位,一个数据占两个字节,偏移量52个字地址,就是52*2=104。(首地址从0开始)

同样的,地址从vb2000开始,长度500字,占用地址从VB2000~VB2999,偏移量52也对应VB2104(VW2104)