15楼
泵升电压? 恐怕不是这样。
SLM中的IGBT是当做全控的二极管来用的。
二极管是正巧, IGBT是反桥。 二者同时工作。
这个不存在泵升。
引用10楼详细内容:
SLM与BLM的进线电抗器是不同的。
BLM的进线电抗器,仅仅用于抑制谐波及短路。在电网短路阻抗大于3%以上,甚至可不用。
但SLM的进线电抗不一样,无论你电网短路阻抗多大,都得用。它的感抗比BLM的进线电抗要大。其主要作用是用于泵升在回馈时的电压,以便能量能迅速“泄入”电网。作用相当于masterdrives时的自耦变压器。
由于它的阻抗大,那抑制谐波及短路的能力也自然比BLM的进线电抗更强。但这个是辅助作用, 不是主要作用。
所以,我个人觉得楼主的这个问题与进线电抗没有关系。当然,如果电网质量不好,谐波多,也可能是电网的问题。