14楼的发言,仅此一句,感觉就是胡说。“SLM中的IGBT是当做全控的二极管来用的”?什么叫全控的二极管?二极管能被全控吗?


西家传动定义的SLM叫做:非调节型整流回馈单元。注意:“非调节型”这个定义。不要把ALM的性能和功能硬生生的安在SLM身上。它没那么大的本事。


其实本楼的交流,越来越觉得SLM很娇气似的?其实不然。从2010开始,至今的10多年来,我们选用了大量SLM和少量的ALM。两者都从来没有出过问题。ALM的最大短板就是太贵了。好是好。SLM最大的短板是中小功率的分档太稀疏。装机装柜的最小功率直接是250kW。这让OEM用户感觉很难受。不好选。所以才直接用国产整流回馈单元替代。假如我们的项目是250kW以上的,当然选SLM。但如果是55kW至200kW之间的项目,没办法,只能另想办法了。


所以,本楼的问题,我认为还是从用户的现场外围查找问题吧。尤其是故障现象有重复性。这就给查找故障的规律性提供了寻找方向。比如说,出现故障的时间有没有一致性?出现故障的当时,装置安装地周边的电网什么情况?有没有其他大型高频电源在工作?等等。而不是把眼睛死死盯在SLM。