那么说,如果1500和G120C PN走的是profinet,原有G120C坏了,我采购了一台新的G120C,型号和原来一致,但是固件版本变高了。我是否可以用BOP面板,直接快速调试,然后通过BOP面板设置通讯参数P15 P170 P922 P1000 P2030。然后就可以正常通讯运转了?
实际上在现场调试的时候,通过BOP面板来调试变频器,发现变频器里并没有P8920 -P8924这些参数,也看不到有r8930 r8931 r8909.而且使用博途的startdrive来看6SL3210-1KE21-7UF1参数,所有参数里也没有这些参数。通讯参数只有P15 P170 P922 P1000 P2030。
还是说,如果变频器坏了,我只能找设备厂商给我提供参数文件,我用startdrive把参数下进去才行。因为我不知道profinet的地址和设备名称,而且BOP面板既看不到这些参数,startdrive也看不到参数,我根本设置不了profinet的地址和ip等信息。
但是又有一个问题,我用startdrive打开的所有参数里,看不到ip地址和设备名称的参数,那么为什么我用别的同样设备的参数能够下到新变频里,又可以正常运行呢?startdrive参数视图和功能视图里这些东西我都改不了啊。。这种到底是个什么机制呢?
嗯。你的问题实际上是不知道 旧装置的IP地址和PN设备名称!
换句话说,即便完全复制旁边的,也是错误的IP和设备名称。导致冲突不能连接控制器PLC等等。对吧?
这里的机制是这样的:
使用SD卡
1、硬件更换,无需设置参数。此种情况:每一台驱动器都安装SD卡运行;所有参数都在SD卡上;(驱动器里是空的)开机,(默认)读取SD卡参数,装入RAM运行。(开机检查没有SD卡,或SD卡空;运行内置参数程序。)此方式,与S120类似,送维修,要把SD取下来;修后,或新固件,插上SD卡即可运行。
2、使用SD卡传送参数。当SD卡插在电脑读卡器上,则由TIA组态,或STARTER组态软件,将所有组态和设置全部保存在SD卡上。将SD卡插入装置,如1所述,开机即可运行。
3、SD卡与BOP都可以复制参数,但该参数集只包括CDS(命令组)和DDS(电机组)不包括通讯参数。
在调试软件中(TIA/STARTER),复制参数到新的装置,包括/不包括通讯参数,是个选择项(需要勾选)。因为,你用调试软件设置,必定是连接通讯状态;若包含了通讯参数,很可能立刻就连接断开(当使用同一通讯通道时)。无法进行调试了。
最后,在BOP中,这些p8930 IP地址等等参数是可以看见的。要求将P0003设置成3(专家)
它是由ASCII代码形式保存的。每一Index一个字符。你需要把它们逐一记下来。所以,比较麻烦。
旧的变频器坏了,但你还是可以把这些信息读出来的。
方法是,找一个小小的24V直流电源,接到坏的装置端子31/32即可。用调试软件连接/插上BOP就可以了。