电动情况下,运行中的装置分断进线断路器,会首先报F004故障,封锁脉冲,不会对电机或者装置生产什么不利。
但如在发电状态,或者本桥逆变状态,分断进线断路器,那就会发生可怕的事故:要么炸装置,要么坏电机,要么都损坏。
这与重载或者空载没关系
老师是指的那种断路器在变压器高压侧, 低压侧直接连装置的情况吗?
这种情况确实如上所述。
如果断路器直接连装置呢?