回复楼主在4楼的评论:
P922 = 999其实非常简单。前提条件是,你要熟悉装置里的所有控制字含义。这样在通讯的时候,凡是不用的控制字,在装置里参数设置一律置1或者0(根据自己的需要)。然后,需要有上位发控制的字,自己按顺序连接好相应的参数即可。
比如:我们经常要用到的控制字是
起停_P840
使能_P852
复位_P2103
OFF2_P844
把这几个控制字连接到通讯的各个位即可。其它控制字的参数
P845 =1
P848 = 1
P849 = 1
P854 = 1
P1140 = 1
P1141 = 1
P1142 = 1
P810 = 0
以上是控制,其它的举一反三类推
模拟量信号想怎么连就随便了。
自由口连接通讯的好处是,用几个连几个,其它的上位机都可以悬空不发,而装置这边,把不用的控制字都恒置位。复杂的问题也变得简单了。
关键是要对装置比较了解哟。对于PLC控制,装置就是它的控制对象,如果你对装置不熟悉,就是对控制对象不熟悉,那能做好PLC的工作吗?显然是不行的。
所以通讯,看似是一个控制系统上下连接的问题,其实它涵盖了系统整体的概念,做好上下连接的布局,才能运筹帷幄,做好一个指哪打哪,随心所欲的控制系统。
个见,仅供参考。
精华帖版主置评:这个是个很好的实例。-yming