回复:G120XA 变频器启动 Modbus 通讯必须通过宏才能操作吗?

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    493
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-01 13:26:49

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-11-01 12:10:47的发言 >6楼

贴一张G120控制字的功能图。举一反三示范。把不用的字对应的参数恒置一个稳定状态即可。



谢谢版主!

今天让我收获颇丰!原来所谓的控制字还可以这样定义的!

那我再去看看 G120 变频器的手册!

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。