回复:G120XA 变频器启动 Modbus 通讯必须通过宏才能操作吗?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23197
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-01 14:54:12

8楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2024-11-01 13:26:49的发言 >7楼

谢谢版主!

今天让我收获颇丰!原来所谓的控制字还可以这样定义的!

那我再去看看 G120 变频器的手册!

以下是引用kdrjl在2024-11-01 12:10:47的发言 >6楼:贴一张G120控制字的...

引用6楼详细内容:

贴一张G120控制字的功能图。举一反三示范。把不用的字对应的参数恒置一个稳定状态即可。



“玩”西门子的驱动,不是简单的看它的参数表(那个表你看不完,几千个参数。)入门要去看懂手册上的功能图!它的功能图表达了所有控制功能。整个控制,与大学《自动控制原理》教科书所述各种功能,与MateLab 功能一模一样。

如果你也是控制工程师(PLC编程),那就告诉你,它的功能图,本质上就是FBD程序。

它所说的BiCo,就是FBD的参数互联。通过它,搭建出驱动系统的全部控制功能。

所以,我们拿到一个新型号西门子驱动器,首先去看它的功能图。看看有什么“新”功能。然后再去看对应的几个参数。看看这些参数使用有什么限制。

至于几千个参数,也没啥,因为它们是分段的。是排列有序,有继承的。各个系列,功能多寡不一,但指定参数位置不会变。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?