回复:1200配置的时候,有没有OB块

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21061
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-01 16:26:20

8楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2024-11-01 15:23:35的发言 >7楼

几个疑点:

1)同事做的项目,在网上订购了2个s7-1214C及其它扩展模块,好几个人都操作过,无论是上传还是下载,都无法连接,出现无法连接的报警,报警内容我忘记了,拿我这里来看看。

2)我直接上传项目(无论是空项目也好),上传过程我这里到是没有报警,上传能够成功,但是,要看上传项目程序时,发现什么也没有。我新建了一个OB1,在OB1编写了一个简单的测试程序,程序可以运行。

3)一般情况,出厂设置的IP地址默认是192.168.0.1,而我读取上来的IP地址是192.168.0.100。我问过同事,外包装是完好的。

4)我按之前维修过的记忆,s7-1200系列plc应该是有3块线路板组成,而这2个plc只有2块。当然这个可能西门子已经做了更新,因为近期,我没有采购新的plc,无法确认这个疑点。

我把测试的结果和同事说了,同事联系了买家,买家也爽快的,提出可以退货。同事也是担心万一使用过程中出现问题,也没有必要承担这些风险,我也考虑到可能的风险,还在测试后给2台plc做了回工厂设置,同事也是综合考虑,所以,最后还是做退货处理的。


以下是引用Zane在2024-11-01 13:24:41的发言 >6楼:这也做退货?都不知...

引用6楼详细内容:

这也做退货?都不知道是谁的问题呢

以下是引用WWCWWC在2024-11-01 11:22:42的发言 >3楼:我刚刚前几天遇到同...

引用3楼详细内容:

我刚刚前几天遇到同事送来的2台s7-1214C DC/DC/DC说无法连接,我上传成功后居然没有OB1,新建OB1后,创建一个测试程序,程序倒是可以运行的,也是第一次遇到,最后同事作退货处理了。

  与step7原理是同样的,需要另外的OB块,需要人工自定义添加,另外portal环境还有用户自定义OB块可以调用,编程更加方便了。

那我又要说一句了,这也敢买?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15105条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示