恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-01 16:46:16
32楼
PN总线,通过用户程序走速度同步,是低端的入门级别的应用。
楼主的应用,
1)通过1500实现工艺轴同步,走IRT
2)通过SINAMICS LINK同步两个CU320,使用DCC虚拟速度主轴,所有实轴的斜坡时间设置为0(此为同步性能最佳方案)
3)DP的方案,可以考虑SLAVE-SLAVE的应用方案,可以不需要SINAMICS LINK,同样可以实现DCC虚拟速度主轴,所有实轴的斜坡时间设置为0(性价比最高),G120也适用
楼主的行业应该是线材加工行业
请填写推广理由:
分享
只看
楼主