回复:Modubus通讯中监控通讯内容有没有变化的思路

已锁定

GreenHands

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    761
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-02-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-01 20:57:41

6楼

要注意轮询滞后的影响 方案是可行的

轮询时间见下案例:

http://www.dzkfw.com.cn/Article/plc/8467.html


Modbus超时时间设置,通讯延迟,通讯滞后问题与程序轮询的关系?

很多同学在做Modbus通讯时,需要连续读取多个现场设备的数据,虽然也编写了Modbus轮询的程序,但是有时还是无法正常通讯。有时虽然能够保证通讯,但是所有现场设备的轮询周期很长。本文将从MBUS_CTRL的超时时间参数设置来说明超时时间设置的重要性。

Modbus通讯协议是单主多从的通讯协议,如果需要读取多个现场Modbus从站设备的数据时,很多PLC不支持对Modbus通讯功能块的自动排序,需要自己编写Modbus轮询程序来实现,轮询时每次只能激活一个Modbus的读写功能块。
以常见的主站读取从站的寄存器为例,主站发出请求需要8个字节,从站返回响应为5 2*n个字节。其中n为寄存器个数。
如果通讯速率为9600时,按照常规的Modbus RTU,8个数据位、1个停止位、偶校验方式,每传输1个字节数据需要的时间为:
(8 1 1)/9600=1.04ms/Byte
因此,主站发出响应到从站返回数据的时间周期为:
(8 5 2*n)*1.04 T1 T2,其中n为寄存器个数,T1为从站的响应时间(如果是PLC,则为PLC的扫描时间),T2为通讯余量,一般为20~50ms。
如果读取10个字的数据,从站响应时间为50ms,则整个周期为:
(8 5 2*10)*1.04 50 50=134.32ms。
因此,超时时间必须大于134.32ms,可以设置为150ms以上。

 

如果超时时间太短,响应不能完全返回,通讯会报错。
如果超时时间设置太长,按照上述例子,一共10个从站,每个从站读取10个字的数据,超时时间设置为1s。如果有1个从站出现故障,则整个轮询周期为:1000 9*134.32=2208.88 ms。
同理,如果超时时间设为150ms,则整个轮询周期为:150 9*134.32=1358.88 ms。
因此,可以看出正确的超时时间设置可缩短整个轮询周期,不正确的设置,将导致通讯出错或整个通讯周期过长。


肝就完事了,然后就没有然后了
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。