DP 头进、出线是不能乱接的!容易引起不必要的麻烦!

最近就遇到过了!实际上就是 PLC 上接一个 DP 头,然后接口模块上接一个 DP 头。然后始终不能通讯。最后把 PLC 的 DP 头上的终端电阻推到 OFF 位置,通讯立即工作了!原来是接 PLC 的那个 DP 头内的进线接到出线的位置了。一但把终端电阻推到 ON,那么就会把出线及以后的设备全部从 Profibus 网络断开了!


针对你所述的情况,我也曾遇到过一次。当时是一个软启动器 (sPhere)引起 DP 头电路被击穿。所以,该 DP 头及其后面的所有设备都连不上。

后来只能把这个软启动脱离 Profibus 网络,单独用硬接线来连接。一年后,该软启动器彻底 “罢工”。更换成 Simcode 软启动器后,再接入 Profibus 网络后就再也没有出现过问题!