1.因为DP就是485,线型总线,所以一个节点有可能会影响整体。因此,本胖主站用485分配器(也可以叫集线器等等)变成星型拓扑结构,这样一个节点坏了最多影响它自己。

2.混接是+-反了?只有跟CPU的+、-接对了的才能通讯正常,接反了肯定不会导致损坏。

3.终端电阻在距离短和波特率低的时候,接不接、怎么接都无所谓,但一端接、另一端不接效果更好倒是没有碰到过,可能跟你的混接有关,是猜测的啊,不保证对。