恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-04 09:50:42
2楼
楼主的问题系统,结构和控制方案对吗?首二尾一的结构怎么搞成了三台都是同步速度给定控制加软化特性呢?有点乱了吧?
做一个传动系统的方案或方案试验,是不是先要考虑方案的合理性?比如说,首二,这两个电机应该是同轴的吧?两个电机同轴驱动一个负载,那转速就是一样的,还用得着同步转速控制吗?应该是主从控制为合理吧?
楼主不晒晒你的问题系统机械结构是啥样子的?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主