以下是引用北雪雪纷飞在2024-11-02 14:50:38的发言 >27楼

不应该是默认在220的位置吗?有点奇怪啊,



  北侠:这个问题应该是一件悬案了。因为库存备件2个电源模块故障外,最新采购的2个同样模块和西门子补给我的新模块,我都打开确认这个开关位置是在中间,而故障模块我打开看过,内部多个电解电容器已经是鼓包了,说明有明显的过电压产生过。

如果按官方资料看,开关无论是处在那个位置都兼容220V这个电压等级的。