回复:西门子G120变频器无法启动,提示缺少STO,怎么回事呢?

已锁定

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-11-04 19:16:24

38楼

展开查看
以下是引用看雪001在2024-10-24 22:42:48的发言 >33楼

不同在哪里?

STO和OFF2停止效果是一样的,但一个需要复位,一个不需要复位。急停和停止能一样吗?

以下是引用LLLWH在2024-10-24 13:49:52的发言 >30楼:如果柜机就把OFF2...

引用30楼详细内容:

如果柜机就把OFF2当STO用那也没毛病,但如果它设置了独立的STO端子,如果还这么用就不对了。

    OFF2停车和STO停车是有很大不同的,除了时间差外还有一个差别。

如果CU死机了,维持在一个运行状态不可控,或者因为其他软件故障,这时通过微处理器停车就不灵了。

就是说在CU失控的情况下还有PM的两路硬停车回路,作为最后的安全保险,因为它不受软件控制,这是考虑到极端情况下的安全保障。