回复:G120XA频繁报F30021功率单元接地故障

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-05 08:53:09

3楼

展开查看
以下是引用thomas_top在2024-11-05 08:15:59的发言 >2楼

低频率运行没有问题,超过30hz,电压超200v 会报故障

电缆是3+1芯

以下是引用北雪雪纷飞在2024-11-02 07:48:29的发言 >1楼:拆除电机单独试一下...

引用1楼详细内容:

拆除电机单独试一下变频器以及电缆,使用万用表测试输出测电压,排除电机及电缆问题。


运行几分钟报故障,降低一下输出频率试试,电缆室三芯还是四芯?


电缆长度多少

有没有打过绝缘

另外一芯是怎么连接的

有没有trace波形