引用自找答案,问题ID:318690

1、20个定位轴,那么ob91周期设置10ms,意思是10ms处理20个定位轴数据么?ob91最大周期时间是多少。
2、1515能带30个轴,按照0b91的4ms算,只能带7个轴,那么4ms是最佳的运算时间么?
3、ob91周期设置多大,会造成定位反应慢,震荡?我在模拟测试时,ob91设置150ms感觉反应也还好,这时为什么

提问者:隐形人海域


zhangli0 回答道:

1插入ob90,在ob90的周期中可以修改,1ms~60000ms
2要看你的ob90中代码的复杂程度,代码执行时间不能超过设置的周期.
3反应慢,超调了.适当减小周期

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
1、20个定位轴,那么ob91周期设置10ms,意思是10ms处理20个定位轴数据么?ob91最大周期时间是多少。
2、1515能带30个轴,按照0b91的4ms算,只能带7个轴,那么4ms是最佳的运算时间么?
3、ob91周期设置多大,会造成定位反应慢,震荡?我在模拟测试时,ob91设置150ms感觉反应也还好,这时为什么 。
5、如果ob91循环时间设置10ms、50ms或者跟高,做普通定位,数据回影响么