以下是引用锋言锋语在2024-11-06 13:47:31的发言 >2楼

好的。 再碰到的话试试。

以下是引用yming在2024-11-06 11:31:57的发言 >1楼:先别重新上电!用个...

引用1楼详细内容:

先别重新上电!用个BOP,去看参数 r2024-r2029它们会告诉你,USS通讯出现了啥问题!

USS通讯状态,所有报文都有记录。

这些记录都是计数器。

r2024,记录 无错误的报文计数,正常应该从1到xxxx;快速增长。(地址不正确,也会计数。)

r2025 记录拒收错误的报文计数。正常应该=0(所有报文无错误);当出现干扰、地址错误时,就会有数字。

有数字时,查看下面参数,获知具体问题所在:

2026 报文帧错。

2027 报文(等待)溢出。轮询报文中,没有该地址时;计数。(通常是变频器USS地址设置错。)

2028 报文极性错。 AB线接反了。

2029 报文起始位错。主站串行端口设置有错;应为 8、N、1。

2030 报文校验位(BCC)错。可能是受到干扰。

2031 报文长度错。PZD数量与控制器PLC不匹配;PKW长度不是127。

通过以上记录(计数器),基本就可以判断问题所在了。

BOP 上 p0003=3; p0004=20(显示通讯相关的20xx )