不行的。你的PM和电机都改变了。


你的博图安装了StartDrive吧?

1、首先,保持在原项目,在线,上传所有参数保存。然后,另存为新的项目!

2、离线,打开这个新取名的项目,将配置的原PM,更换为新PM型号和新电机。 下载到驱动器中。(原有项目不要动!)

3、在这个项目中,在线,重新做快速调试,并做电机静态辨识。很重要。若是矢量控制,再做动态辨识。

完成后,复制 ram to rom。

4、利用StartDrive的比较工具,比较原项目和新项目参数不同。

(应该除PM、电机参数不同外,控制命令相同。)