一次对拖加载过程,都是7.5kW电机,测试使用异步电机7.5kW1455转,陪测使用同步电机7.5kW,测试使用速度模式,陪测使用转矩模式,转矩模式上下限已经给到100Hz;
速度模式先到达额定频率50Hz,然后开始陪测转矩模式启动,由于转矩是从很小大约是1开始加的,一开始电流不怎么变化,加载10左右的时候电流迅速增大甚至能超出额定,反复试了几次查看变频器参数设置控制方式和电机运行方向都没有问题,切换到速度模式使用制动转矩加载也能够实现可控加载;
后来又切换到转矩模式,但是测试把频率降低只输出45Hz,这样陪测使用转矩模式就能够实现转矩可控加载,然后把转速传感测试仪接上,发现只要转速超过1500,陪测转矩加载就不控,是因为测试机默认有转差补偿,而且空载到额定频率转速甚至超出同步转速几转,这样超出转矩使能范围,进入速度模式,于是只好把运行频率上限和转矩使能上下限都改为120Hz,这样就能实现加载了,不知道其他变频器是否也有这样的问题?