回复:请帮我看看为什么Modbus不工作,状态STATUS一直为16#7000

已锁定

青叶哥哥

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-12-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-11-07 22:55:37

14楼

楼主我知道为什么,因为你是用done和error作为下一个轮训的启动位置,但是modbus这个块在通讯质量不好时会偶发出现既没有done和error的情况。我之前和你一样进行轮训,三天两回去现场。现在加入了开门狗功能,如果十秒内没有通讯成功,就重启通讯。稳定了两年多了。这个就是西门子这个块在博图V15这个版本的bug问题,不知道最新的版本修复了没有,我也没有试过了