回复:请帮我看看为什么Modbus不工作,状态STATUS一直为16#7000

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3230
  • 精华

    34
  • 被关注

    114

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-08 00:08:48

15楼

展开查看
以下是引用青叶哥哥在2024-11-07 22:55:37的发言 >14楼:楼主我知道为什么,因为你是用done和error作为下一个轮训的启动位置,但是modbus这个块在通讯质量不好时会偶发出现既没有done和error的情况。我之前和你一样进行轮训,三天两回去现场。现在加入了开门狗功能,如果十秒内没有通讯成功,就重启通讯。稳定了两年多了。这个就是西门子这个块在博图V15这个版本的bug问题,不知道最新的版本修复了没有,我也没有试过了

哈哈,原来除了本胖,还有别人也用这种“看门狗”。Z版曾经把本胖给狠狠的训了一顿。但有时候无论硬件怎么设计,变频器的485还是会有干扰,这种“看门狗”还是很实用的。

国人当自强 共同努力 抵制日货
评论