假如是我,这种情况先看r27(电机实际电流),如果r27的示值已经等于电机额定电流值了,那就是电流满载了。如果超过电机额定电流,那就是负载太重,已经过载了。
如果r27的示值没有达到电机额定电流。那就是转速值被限制了,查一下能限制转速相关参数。比如,P1082;P2000。
如果是矢量控制,就检查一下功率限制和转矩限制的相关参数。等等
又问了一下豆包。它是这么说的:
G130 变频器频率到 47.5Hz 就无法上升,可能有以下原因:
参数设置问题:
最大频率限制:变频器参数中最大频率被设定得小于 50Hz,导致频率上升到 47.5Hz 后无法继续增加。比如在调试过程中错误地将最大频率参数设置过低,或者设备经过多次参数调整后,该参数被意外修改。
加速时间设置:加速时间过短,电机和变频器在加速过程中来不及达到更高的频率。这种情况下,变频器可能不会报警,但频率会卡在某个值不再上升。
U/F 比值设置不当:U/F 控制方式是变频器的基本控制方式,该比值设置不合理可能影响变频器的输出性能。如果转矩补偿设置过大或过小,都可能导致电机无法正常运行至更高频率。
PID 参数设置问题:如果系统中启用了 PID 控制功能,PID 参数设置不合适可能导致频率无法上升到预期值。例如,比例系数过大、积分时间过短等,都可能使系统过度调节,限制了频率的上升。
负载方面的原因:
负载过重:电机所驱动的负载超出了变频器和电机的能力范围,变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力,导致频率无法继续上升。例如,机械传动部件存在卡涩、磨损,或者负载惯性过大等情况。
电机故障:电机本身存在问题,如电机绕组短路、断路、绝缘损坏等,会导致电机无法正常运行,使变频器频率无法上升。
电源问题:
电源电压不稳定:如果电源电压低于变频器的额定电压,会导致变频器输出功率不足,无法使电机运行到更高频率。例如,电网电压波动较大,或者供电线路过长、线径过细等,都可能引起电源电压不稳定。
电源容量不足:当变频器和电机所需要的电源容量超过了供电系统的容量时,电源无法提供足够的电流和功率,也会导致变频器频率无法上升。
变频器硬件故障:
传感器故障:变频器中的电流传感器、电压传感器等出现故障,无法准确测量信号,可能导致变频器控制异常,频率无法上升。
主板故障:变频器的主板上某些元件老化、损坏,影响了信号的处理和传输,可能导致频率无法正常调节。
散热问题:如果变频器散热不良,温度过高,可能会触发过热保护,限制频率的上升。例如,散热风扇损坏、散热通道堵塞等。
哇塞!豆包考虑的够全面的呀。(偷笑)我问过豆包了,它告诉我,有关西门子变频器的问题,你随便问。豆包真的这么神吗?...。
问这个算什么?
你得问她:诸如“西门子变频器设置P1300=19 有哪些应用?”这种特定的问题。