回复:请帮我看看为什么Modbus不工作,状态STATUS一直为16#7000

已锁定

跃溪

  • 帖子

    246
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2020-03-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-09 20:27:51

18楼

展开查看
以下是引用青叶哥哥在2024-11-07 22:55:37的发言 >14楼:楼主我知道为什么,因为你是用done和error作为下一个轮训的启动位置,但是modbus这个块在通讯质量不好时会偶发出现既没有done和error的情况。我之前和你一样进行轮训,三天两回去现场。现在加入了开门狗功能,如果十秒内没有通讯成功,就重启通讯。稳定了两年多了。这个就是西门子这个块在博图V15这个版本的bug问题,不知道最新的版本修复了没有,我也没有试过了

确实很大可能就是通讯受到了干扰,用的信号线虽然带屏蔽但不是双绞,走得是主回路铜板前的横梁,离得也不远。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10590条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。