回复:Modbus_Master背景DB,Modbus_Comm_Load背景DB各个参数的含义解释

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23526
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-10 10:22:25

1楼

没什么。这是初始化设置必须建立的一个DB。

它预留了(16/31个)从站地址。你有几个需要连接的从站地址,就置位对应的几个。

发送时,它会从置位的报文数组角标,将报文送到SendBuffer(0..1026)中按字节发送。

因为这个程序快是通用的,占空间很大。所以有些程序员根据需要自己改写。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?