恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-10 15:51:12
11楼
时隔半年,根据我最近做的实验,对之前发布的帖子有所质疑。设置路由连接不是必须的。!!!我总结可能连接不上的原因,困扰了我很多天,不知道各位有没有碰到过,想和大家分享。
step7或者博图要与6RA80装置的版本要对应(参数是r50060.6可查看版本号)比如,版本号为150340,可以用step75.7 sp2版本且只有这个版本能组态1.5.1版本的dcm,使用starter最新版本。可以连接150340的80装置。;而版本号为150251的,可以使用低版本连接。
我想问问是否可以把低版本装置升级到高版本的???因为一个项目好几台80装置版本号不统一,我怕会出现什么问题。
STARTER中的版本确实要与装置固件版本一致。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主