建议楼主学下怎么组织语言,上一句,我今天吃多了肚子撑,下一句,太阳为什么要从东方升起。大概看出楼主要表达什么了 就是左右横跳,没头没尾。

1、开关量阀控还是用线圈输出好,用置位复位有很多人深恶痛绝,我觉得为方便少量使用是好的,用到哪就哪里1个置位复位会很难排查问题,逻辑混乱。用word来控制bool也是特定情况用才好用。那些邪门方法,比如到处置位复位poke来批量清除,不要用在常规地方,徒增debug时间。

2、1个pn从站增加60ms扫描,不是正常情况,具体要检查网络或升级硬件排除测试。

3、你说MC工艺对象麻烦,是指伺服控制吧,不是有FB284吗,用这个库文件位置计算在伺服,可减少PLC资源占用。

4、单程序逻辑优化是很难减少扫描时间的,网络和硬件架构,硬件控制数量更重要。巧妇难为无米之炊,硬件设计从来都是留冗余的。