回复:上位机通过S7写字符串到1200PLC,字符串有效长度是0

已锁定

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1048
  • 精华

    15
  • 被关注

    311

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-11 13:45:33

3楼

   数据类型为 string 的操作数可存储多个字符,最多可包括 254 个字符。字符串中的第一个字节为总长度,第二个字节为有效字符数量。

你有效长度为零,肯定无法显示字符串,你手动将这个字符串第二字节的字写入有效长度就可以显示这个字符串了,你可以手动测试一下这个问题,如果手动写入没有问题,那就再去测试找程序原因还是上位机显示格式问题。


你这样问题没有描述清楚,不知道你是那边出现问题了。


参考下面几个链接介绍。

String、Char 数据类型:


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/07-Program/02-basic/01-Data_Type/09-String.html


WString、WChar 数据类型:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/07-Program/02-basic/01-Data_Type/10-WString.html


数据类型介绍:


https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/060.html