V/f模式,这些电压环、电流环都是内置的。用不着你去调。驱动上是个开环控制。

 1310电压连续提升,说穿了就是低频过程的电机励磁。(真的V/f线性模式,频率=0.01;电压1V就别转了。)所以,要想启动,至少要电压从40%额定电压以上开始。

1311,加速电压提升,就是在给定增加的期间,补偿部分电压。什么负载不施加力(矩)它也不会变速滴,这是常识。实际转速到达给定值就取消了这个补偿。

1312,启动电压提升。这是为了克服启动过程中的静摩擦力。它仅仅在从零开始的首次升速补偿。转起来再变速,就没它的事儿了。

根据传动结构的负载情况,这几个参数,自己加减。满意为止。

要点就是不要过大。过大电机发热。

V/f模式可做的只有滑差补偿。默认没有打开。这时,最高转速只能是变频器输出50Hz,电机在额定负载时,转到额定转速而已。每到负载加大,总是掉下几转到几十转。要想不丢转,就做一些滑差补呗。