恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-12 11:21:33
3楼
IT 电网供电中,图中A、B、C三点分别代表进线侧,直流母线和出线电缆、电机。其中任何一点对地绝缘出问题(或短路),最大的问题是导致三相中点电位大大提高,(ABC三点均会提高)导致出现人身伤害安全危险可能。因设备外壳接PE,所以,带电部分对外壳的电压也提高1倍。毕竟设备绝缘明确可用于IT电网时,所带来的危害较小。可继续运行(2小时)。
在IT供电系统中,可仅用一个检测设备;若有多套设备,最好每套安装。可分别断电快速找出问题位置。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主