堆垛机G120变频器偶发性F7450报警求助

3080

5

2024-11-12 13:50:28

我们这有一台堆垛机,现场使用的是G120变频器,控制板是CU250系列的,一路激光测距接入了G120变频器中,现场有时会偶发F7450报警,而且是在定位结束后,堆垛机已经执行下一步动作(货叉取放货)时,会出现F7450报警,现场使用Trace抓取了正常行走时的曲线,并未发现有什么异常。

相关参数设定值   P2542(静态窗口)=2500LU    P2543(静态监控时间)=1200ms  

                           P2544(静态窗口)=400LU      P2545(静态监控时间)=1200ms 


上图是正常运行时抓取的轨迹。


后来使用故障抓取轨迹的方式来捕捉,出现F7450后出现的轨迹如下


将此图放放大后如下图


这种情况是在轴上一阶段定位完成之后,EPOS位置设定和实际位置突然“抖动了”一下,随后就出现了7450报警。小弟有几个疑问,监控的参数EPOS位置设定值为啥会突然抖动一下,现场情况是并未有定位任务。还有静态窗口时间是1200ms,这个抖动也就10ms左右,随后跟随误差就恢复了正常水平。按照我的理解,静态监控时间1.2S,那么也不应该出现7450这个报警。(也不知道理解的对不对)

在此向各位大神求助,望不吝指教,万分感谢。