22kW变频器带7.5kW异步电机,异步电机额定频率50Hz额定转速1455r额定电流14.8A;
空载运行至50Hz,变频器输出电压379V,空载电流6A;
开始陪测加载,随着加载的增大,测试变频器的输出电流逐渐增大直到额定电流14.8A,在加载期间输出电压反而是逐渐下降的,在额定负载输出电流时输出电压只有353V,想请问这是什么原因?
后来更改了变频器有一个参数,叫做电压补偿有效,然后在额定输出电流条件下输出电压为371V。
后来想了想会不会和弱磁有关系,变频器默认开启转差补偿,而且变频器输出的频率是定子频率,用测速仪测量在额定输出电流下的转子转速已经到1520转,定子频率只会更高是52Hz。