烧通道的原因无非两个,1、高电压,2、大电流。

PLC输出继电器触点额定电压一般都是250V的,24V线圈损坏触点的可能性不大。这种问题只能是大电流导致的。别看P;C继电器输出点的电流2A,看着是不小,但当PLC继电器吸合瞬间,冲击电流是相当大的。特别是触点断开瞬间,因为带的是电感线圈,因为电感电流并能突变,电感两端产生瞬间反向的高压尖峰,同时产生直流电弧容易烧坏触点。这也就是手册要求在PLC输出端增加续流二极管的原因。