16楼

引用<接错线不太可能,因为是同型号的很多台随机烧,而且是使用一段时间后烧>站在我这角度,我没看见你怎么接线,当然怀疑你接线问题。一个继电器输出的plc,去控制一个24伏的中间继电器,发生烧触点,也是毕生没见过的。

我就是宁可相信接错线也不相信因为中继烧触点。会不会有一种可能。这统统的这种设备图纸都是错的?

边上说,你自己信不信小小的一个中继可以令触点烧?

我假设这中继是5伏的。造成电流很大。也没多少电流啊。1安够不够?中继都先烧了啦。

要不是接错线,没道理的。

你尽管假设,我分析。

你去过现场没有?手上有图纸没有?核实接线对了没有?