以下是引用yming在2024-11-12 17:16:41的发言 >8楼

该绝缘监测仪的工作原理,我还真不清楚。

但我感觉应该是测量点位,相对PE的电压。

正常可视为三相对PE绝缘约无穷大,其测量时刻三相对PE的矢量和(中点)为零。偏差既为漏电。绝缘阻值是怎么算出来的就不知道了。


以下是引用高山孤影在2024-11-12 15:33:03的发言 >7楼:这种监测仪应该是附...

引用7楼详细内容:

这种监测仪应该是附加方波脉冲法测量的,通过发射的高压方波脉冲,可以定量测定电路绝缘阻值,并且能够自适应系统分布电容。


而且, 绝缘监测只有一个测点 和一个PE啊。 