展开查看
以下是引用水煮花生在2024-04-18 12:28:45的发言 >0楼


如上图,

电流消耗(SM总线),来自CPU模块的背板总线5V供电。

电流消耗(24V DC),输入点4mA/点,由输入开关量的电源供电(一端接入输入公共点xM接点);

                                    晶体管输出,最大750mA,由输出负载的电源供电(接入xL+/xM接点)

                                    输出继电器线圈11mA/点,由模块供电电源供电(模块接入点 L+,M)

功耗,指的是什么呢?由谁供电?

如下图,继电器输出模块需要外接24V电源(模块接入点 L+,M),供线圈使用。

             晶体管输出模块只需要接输出点的负载电源(接入xL+/xM接点)。

那么,晶体管输出模块是否需要外接24V电源才能工作?有三路24V外接电源(3-5组 xL+/ xM),这三路供电可以来自不同电源吗?



西门子PLC扩展模块,

1    继电器输出模块需要两组电源,一个是CPU总线送过来的5V,这个电源不需用户干预,总线连接好了就行了。另一个是继电器输出模块自身的电源板电源,L和M。

2   晶体管输出的模块需要三组电源,A 总线电源 B 模块自身电源板的电源L和M  C  晶体管输出需要的晶体管供电电源。