回复:绝缘监测装置在690V,IT电网中的应用

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-13 13:55:21

13楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2024-11-13 08:05:32的发言 >10楼

您说的是理想的对称负载的情况, 实际情况千变万化, 靠假设三相对称,来测中心点电压, 有点脱离实际了。


实际上这仪表就是模拟兆欧表的功能。

以下是引用yming在2024-11-12 17:16:41的发言 >8楼:该绝缘监测仪的工作...

引用8楼详细内容:

该绝缘监测仪的工作原理,我还真不清楚。

但我感觉应该是测量点位,相对PE的电压。

正常可视为三相对PE绝缘约无穷大,其测量时刻三相对PE的矢量和(中点)为零。偏差既为漏电。绝缘阻值是怎么算出来的就不知道了。


以下是引用高山孤影在2024-11-12 15:33:03的发言 >7楼:这种监测仪应该是附...

引用7楼详细内容:

这种监测仪应该是附加方波脉冲法测量的,通过发射的高压方波脉冲,可以定量测定电路绝缘阻值,并且能够自适应系统分布电容。


兆欧表能线路带电压测量绝缘电阻么?

怎么模拟?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?