回复:绝缘监测装置在690V,IT电网中的应用

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-13 14:22:46

14楼

展开查看
以下是引用洛理书生在2024-11-13 10:11:04的发言 >12楼

A点能测出来可以理解,B、C两点是如何测出来得的,不太理解。

具体检测仪没用过。

我推测是检查测量三相线路电压矢量和(即中点电压)来换算对地短路的。

因为是IT供电,若各线路对地绝缘电阻很大(大于仪器内参照电阻),其电压矢量和应该为零。若有某相对地绝缘电阻降低很多,必然产生三相电压矢量和(中点电压)偏移。当某相对地发生短路,其电压矢量和(即中点电压)必为相电压了。

在直流母线上也是同样。(正常直流母线电压为正负电压,其中点电压=PE N)

在输出载波电压也是同样。

因此,仅在(进线)A点安装即可监控B、C各点的绝缘情况。

根据上述,可以推测,具体测量、计算绝缘阻值是个非线性曲线。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。