恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-13 14:22:46
14楼
A点能测出来可以理解,B、C两点是如何测出来得的,不太理解。
具体检测仪没用过。
我推测是检查测量三相线路电压矢量和(即中点电压)来换算对地短路的。
因为是IT供电,若各线路对地绝缘电阻很大(大于仪器内参照电阻),其电压矢量和应该为零。若有某相对地绝缘电阻降低很多,必然产生三相电压矢量和(中点电压)偏移。当某相对地发生短路,其电压矢量和(即中点电压)必为相电压了。
在直流母线上也是同样。(正常直流母线电压为正负电压,其中点电压=PE N)
在输出载波电压也是同样。
因此,仅在(进线)A点安装即可监控B、C各点的绝缘情况。
根据上述,可以推测,具体测量、计算绝缘阻值是个非线性曲线。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主