嗯。你的问题实际上是不知道 旧装置的IP地址和PN设备名称!
换句话说,即便完全复制旁边的,也是错误的IP和设备名称。导致冲突不能连接控制器PLC等等。对吧?
这里的机制是这样的:
使用SD卡
1、硬件更换,无需设置参数。此种情况:每一台驱动器都安装SD卡运行;所有参数都在SD卡上;(驱动器里是空的)开机,(默认)读取SD卡参数,装入RAM运行。(开机检查没有SD卡,或SD卡空;运行内置参数程序。)此方式,与S120类似,送维修,要把SD取下来;修后,或新固件,插上SD卡即可运行。
2、使用SD卡传送参数。当SD卡插在电脑读卡器上,则由TIA组态,或STARTER组态软件,将所有组态和设置全部保存在SD卡上。将SD卡插入装置,如1所述,开机即可运行。
3、SD卡与BOP都可以复制参数,但该参数集只包括CDS(命令组)和DDS(电机组)不包括通讯参数。
在调试软件中(TIA/STARTER),复制参数到新的装置,包括/不包括通讯参数,是个选择项(需要勾选)。因为,你用调试软件设置,必定是连接通讯状态;若包含了通讯参数,很可能立刻就连接断开(当使用同一通讯通道时)。无法进行调试了。
最后,在BOP中,这些p8930 IP地址等等参数是可以看见的。要求将P0003设置成3(专家)
它是由ASCII代码形式保存的。每一Index一个字符。你需要把它们逐一记下来。所以,比较麻烦。
旧的变频器坏了,但你还是可以把这些信息读出来的。
方法是,找一个小小的24V直流电源,接到坏的装置端子31/32即可。用调试软件连接/插上BOP就可以了。
如果我只设置了P8920,也就是变频器的profinet站名称,不设置其他参数,如ip地址,子掩码等。然后我变频器接上网线,1500能否自动认出该profinet站名称,并且给变频器下发ip地址,子掩码等参数么?也就是说,我一个新的变频器我只快速调试和设置profinet站p8920名称,就让变频器正常工作,可以么?