具体检测仪没用过。
我推测是检查测量三相线路电压矢量和(即中点电压)来换算对地短路的。
因为是IT供电,若各线路对地绝缘电阻很大(大于仪器内参照电阻),其电压矢量和应该为零。若有某相对地绝缘电阻降低很多,必然产生三相电压矢量和(中点电压)偏移。当某相对地发生短路,其电压矢量和(即中点电压)必为相电压了。
在直流母线上也是同样。(正常直流母线电压为正负电压,其中点电压=PE N)
在输出载波电压也是同样。
因此,仅在(进线)A点安装即可监控B、C各点的绝缘情况。
根据上述,可以推测,具体测量、计算绝缘阻值是个非线性曲线。
貌似不太对。
首先, 三相电压对PE的矢量和永远为0, 不论是否有单点接地。 因未矢量和, 取决于三相绕组一次侧的励磁情况。 单点接地是, 一次侧励磁是不变的。
在这, 三相负载对地构成的系统, 不仅仅有对地绝缘电阻, 还有对地电容, 甚至电感,必须综合考虑。
顺便说一下, 西门子GL150有一个检测回路, 就是检测三相输出对地电压的漂移情况。 我么实际运行中,检修完没有回复电机侧接地,导致对地电压过高。 这就是三相对地电容不一致造成的对地电压偏离。