回复:请教各位老师如何用STARTER对6RA80进行参数的备份和下载

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9987
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-11-14 08:47:12

4楼

展开查看
以下是引用青春的活跃在2024-11-13 19:43:01的发言 >3楼

兵版,用导入导出的方法可以垮不同固件版本的参数导入不能。

以下是引用老兵在2024-10-12 15:39:14的发言 >1楼:关于串口调试,你可...

引用1楼详细内容:

关于串口调试,你可以看一下下面个帖子及这个帖子中的其它链接。

关于串口调试的帖子


关于参数备份,你可以在线后把完整参数上传,保存,然后再下载到新装置。这个受固件版本的限制。不同版本固件不能兼容。

也可以自己在专家参数中建立专属参数表,然后保存为表格形式,再下载到新装置中。这种方法不受固件版本的限制。

你说的“导入”“导出”是指Project菜单下面的“import"及”save and expert"选项么?这个是针对starter的操作,不是针对不同版本的装置之间的操作。

因而,你的方法不能解决楼主的问题。


另外,看DCM的固件版本,是看CU_CD下的参数r18