首先,你别光看这些。要去看网络视图呀。
在那里可以看见,那些驱动(IO设备)是谁是他们控制器(例如写的PLC1之类的)。
这些组态的G120C-2PN驱动器都是组态了报文的。包括自由过程报文。
这些可以在驱动的调试界面,看见PZD的接受和发送都连接到哪些参数。
在这里要注意:所有的电压、电流、转矩、转速等等都是标定的,标定单位都在参数P2000-P2009。这里传输的模拟量是hex4000=100.00%;范围+/-200%
而第二个图,那只是个GSD(或GSML)组态文件,它只是装置的报文配置文件,不能调试。要去装置那边才能看到PZD的控制字、状态字,以及驱动参数的BiCo参数互联。
您好,2A1 Feeding roller变频器的组态界面没有调试界面,我感觉还是组态方法不对。程序中组态了两次变频器,应该是错误的?